+8618657514717

Yüksek Gerilim Kablosunun Topraklanması Üzerine Tartışma

Apr 22, 2021

Yüksek voltajlı güç kablosunun bakır blendajı ve çelik zırhı genellikle topraklanmalıdır. İki uç topraklama ile bir uç topraklama arasındaki fark nedir? Kablo terminali yapılırken çelik blendaj ve bakır blendaj birbirine kaynaklanabilir mi? Kablo orta ucunu yaparken çelik blendaj ve bakır blendaj birbirine kaynaklanabilir mi?

35kV yüksek gerilim kabloları çoğunlukla tek damarlı kablolardır. Tek damarlı kablolar çalıştırıldığında, koruyucu tabakada indüklenen voltaj oluşacaktır. Her iki uçtaki ekranlama aynı anda topraklanırsa, koruyucu tabaka ile toprak arasında indüklenmiş akım üretecek bir döngü oluşacaktır. Bu şekilde, kablonun koruyucu tabakası ısınır ve çok fazla güç kaybeder Bu fenomeni önlemek için genellikle tek uçlu topraklama yöntemi kullanılır. Hat uzun olduğunda, nötr nokta topraklaması ve çapraz ara bağlantı da kullanılabilir.

Kablo başlığı yapılırken, kablo iç kılıfının algılanmasını kolaylaştırmak için çelik zırh ve bakır koruyucu tabaka ayrı ayrı kaynaklanır ve topraklanır. Kablo kılıfını tespit ederken, çelik zırh ile bakır ekran arasına bir voltaj uygulanır. Belli bir gerilime dayanabiliyorsa, iç kılıfın sağlam olduğunu kanıtlar. Bu konuda bir gereklilik yoksa, kablonun iç kılıfını tespit etmek gerekli değildir ve çelik zırh ve bakır koruyucu katman da topraklama için birbirine bağlanabilir (ayrı çıkış ve topraklamayı savunuyoruz).

Yüksek gerilim tek damarlı XLPE yalıtımlı güç kabloları neden özel topraklama yöntemlerine ihtiyaç duyar?

Elektrik gücü güvenlik yönetmelikleri, 35 kV ve altındaki voltaj seviyesindeki kabloların her iki ucunun da topraklanmasını şart koşar, çünkü bu kabloların çoğu üç çekirdekli kablolardır. Normal çalışmada, üç çekirdekli kablodan geçen toplam akım çok küçüktür

Toplam sıfır ise, temelde alüminyum kaplama veya metal koruyucu tabakanın dışında bir akı bağlantısı yoktur, bu nedenle temelde alüminyum kaplamanın veya metal koruyucu tabakanın her iki ucunda indüklenen voltaj yoktur, bu nedenle içinden akan indüklenmiş akım olmayacaktır. her iki uç da topraklandıktan sonra alüminyum kaplama veya metal koruyucu tabaka. Bununla birlikte, voltaj 35kV'yi aştığında, çoğu tek damarlı kablolar kullanılır. Tek damarlı kablonun çekirdeği ile metal ekran arasındaki ilişki, bir transformatörün birincil sargısı olarak kabul edilebilir. Tek damarlı bir kablonun çekirdeği akımın içinden geçtiğinde, indüklenen voltajın her iki ucunda görünmesi için manyetik akı çapraz bağlayan bir alüminyum paket veya metal koruyucu tabaka olacaktır. Endüklenen voltajın büyüklüğü, kablo hattının uzunluğu ve iletkenden geçen akımla orantılıdır. Kablo çok uzun olduğunda, kılıf üzerindeki indüklenen voltaj, kişisel güvenliği tehlikeye atacak şekilde eklenebilir. Hat kısa devre arızası, anahtarlama aşırı voltajı veya yıldırım darbesi olduğunda, blendaj üzerinde yüksek indüklenmiş bir voltaj oluşacaktır ve hatta kılıf yalıtımı bozulabilir. Bu sırada, alüminyum paketin veya metal blendajın iki ucu hala birbirine bağlı ve topraklanmışsa, alüminyum paket veya metal blendajda değeri çekirdek akımının% 50 -% 95'ine ulaşabilen büyük bir sirkülasyon akımı olacaktır, alüminyum paketin veya metal blendajın kaybına ve ısınmasına neden olur, bu sadece çok fazla elektrik enerjisi israf etmekle kalmaz, aynı zamanda kablonun akım taşıma kapasitesini azaltır ve kablonun yalıtım yaşlanmasını hızlandırır. Bu nedenle, tek damarlı kablo çift yalıtımlı olmamalıdır. Terminal topraklanmıştır. [bireysel durumlarda (kısa kablo veya hafif yük çalışması gibi), alüminyum kaplamanın veya metal koruyucu tabakanın iki ucu birbirine bağlanabilir ve topraklanabilir. Bununla birlikte, alüminyum kaplama veya metal blendajın bir ucu topraklanmamışsa, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkacaktır: çekirdek boyunca yıldırım akımı veya aşırı gerilim dalgası aktığında, alüminyum kaplamanın topraklanmamış ucu veya kablonun metal blendajı yüksek darbe gerilimine sahip olacaktır. ; Sistemde kısa devre oluştuğunda, kısa devre akımı çekirdekten geçtiğinde, kablo alüminyum paketinin veya metal koruyucu tabakanın topraklanmamış ucunda yüksek güç frekansına bağlı gerilim görünecektir. Kablo dış kılıf izolasyonu bu aşırı gerilimin etkisine dayanamadığında ve hasar gördüğünde, çok noktalı topraklamaya ve döngü akımına neden olur. Bu nedenle, bir uç ara bağlantı topraklaması benimsendiğinde, kılıf üzerindeki Aşırı Gerilimi sınırlamak için önlemler alınmalıdır. Kurulum sırasında hattın farklı koşullarına ve ekonomik rasyonellik ilkesine göre alüminyum kaplama veya metal koruyucu tabakanın belirli bir pozisyonunda özel bağlantı ve topraklama yöntemleri benimsenmeli ve aynı zamanda koruyucu tabaka koruyucular takılarak önlenmelidir. kablo kılıfı yalıtımının bozulmaması. Bu nedenle, yüksek voltajlı kablo hatlarının montajı, Elektrik Enerjisi Mühendisliğinde (GB 50217-1994) kabloların tasarımı için kod gerekliliklerine uygun olmalıdır. Tek damarlı kablo hatlarının metal kılıfı yalnızca bir noktada topraklandığında, metal kılıfın herhangi bir noktasında indüklenen voltaj 50-100v'yi geçmemelidir (metal ile keyfi teması önlemek için hiçbir güvenlik önlemi alınmazsa 50V'den fazla olmamalıdır. kılıf; etkili önlemler alınırsa 100V'den fazla olmamalıdır), Zeminden izole edilecektir. Voltaj belirtilen voltajdan yüksekse, metal kılıf bölümler halinde yalıtılmalı veya izolasyondan sonra çapraz ara bağlantı kabloları oluşturacak şekilde bağlanmalıdır. Tek damarlı kablo hattının bitişik yardımcı kabloya ve iletişim kablosuna endüklenen voltajını azaltmak için, mümkün olduğunca çapraz ara bağlantı kablolaması benimsenmelidir. Kablo uzunluğu uzun olmadığında tek noktadan topraklama kullanılabilir. Kablo kılıfı yalıtımını korumak için topraklanmamış uca bir kılıf koruyucu takılmalıdır.


Bunları da sevebilirsiniz

Soruşturma göndermek